Страница 1 из 1

Требования к АПС для склада — где найти разбор

Добавлено: 16 сен 2026, 04:58
Small97
Проектирую систему пожарной сигнализации для складского комплекса площадью 8000 кв.м. Категория помещения — В1. Нужно понять, какие требования предъявляются к АПС: тип извещателей, их количество, расстояния между ними, необходимость дублирования сигналов. В СП 5.13130 много пунктов, но читать всё подряд долго, а ошибиться нельзя — объект серьёзный. Подскажите, есть ли ресурсы, где требования разобраны по пунктам с примерами для складов? Может, кто-то уже проектировал подобный объект и может поделиться опытом. Буду благодарен за любые наводки!

Re: Требования к АПС для склада — где найти разбор

Добавлено: 16 сен 2026, 12:38
donc
Здравствуйте! Для складов категории В1 требования к АПС действительно объёмные. Советую не читать СП подряд, а использовать разборы по типам объектов. Посмотрите https://protiv-pozhara.ru/ — там есть отдельный раздел по АПС с разбором требований для складов, включая типы извещателей, расстояния и дублирование сигналов. Все ссылки на конкретные пункты СП 5.13130, есть примеры расчётов и схемы. Очень удобно, когда нужно быстро проверить требование или обосновать решение. Советую начать с гайда по складам — там всё структурировано. Если останутся вопросы, можно посмотреть смежные материалы по СОУЭ и пожаротушению. Удачи с проектом!